Bericht door Basvdmoolen » 09-03-2011 17:29

Via onderstaande link is de brochure “Nuon Stadswarmte” te downloaden.
http://www.nuon.nl/Images/Stadswarmte_c ... 124305.pdf

Voor de keuken en douche zit er geen verschil tussen CW 4 en 5 in het aantal liters per minuut. Een bad van 120 liter zit wel 1 minuut sneller vol.

De upgrade kan ook na oplevering via de Nuon.

Van 4 naar 5: 185,- plus 85,- arbeid (ex. BTW, prijs 2010 (ze hadden nog geen 2011 prijs))
Van 4 naar 6: 1182,- plus 85,- arbeid (ex. BTW, prijs 2010)

Een upgrade van 4 naar 5 zal je onder de douche niet merken. Alleen bij CW-klasse 6 kunt je op meerdere plaatsen tegelijk warm water gebruiken zonder dat dat invloed heeft op de waterhoeveelheid en de temperatuur dus 5 is dan nog steeds onvoldoende.
Bas en Lieke, Bouwnummer 89

Drieske
Berichten: 46
Lid geworden op: 01-09-2010 14:08

Bericht door Drieske » 10-03-2011 10:36

En dit is het antwoord van Rondavel op mijn vraag; Wat is het verschil tussen 8 of 10 liter, wat zijn de voor en nadelen van beide aantallen?

Rondavel; U ontvangt 8 liter warm water van 60°C per minuut standaard. Daar voegt u nog koud water bij en daarmee kun je meer dan voldoende douchen. (de meeste nieuwbouwprojecten krijgen standaard 6 liter warm water per minuut). Wanneer u twee badkamers heeft (of wilt) en u wilt gelijktijdig douchen, dan is het raadzaam om meer liters warm water per minuut te ontvangen. Ook als u graag wilt dat uw bad heel snel vol zit kunt u er voor kiezen om meer warm water per minuut te kiezen. Maar voor normaal gebruik is 8 liter per minuut voldoende.

Remko
Berichten: 43
Lid geworden op: 12-01-2011 19:44

Bericht door Remko » 11-03-2011 10:11

In de folder staat m.b.t. CW6:

"Let u er wel op dat uw binneninstallatie geschikt is voor CW-klasse 6."

Moet je dan sterkere koppelingen hebben of zo?

Astrid mailde mij:
"Volgens mijn informatie was cw 5 wel degelijk voldoende om tegelijk te douchen. In de brochure staat dat je naar cw 6 moet om een zelfde aantal liters water te verkrijgen. Het is inderdaad niet zo dat jullie nu 2x de standaard hoeveelheid water krijgen. Maar het is wel voldoende om gelijktijdig te douchen. Het is mogelijk om nog meer water te krijgen, maar het vast recht dat u moet betalen is dan ook meer (en uiteraard is het waterverbruik dan ook meer). We hebben op dit moment nog geen prijs ontvangen van NUON wat het kost om van cw4 naar cw5 te gaan, dat maakt voor u niet uit, want bij jullie is cw5 standaard. Maar ik kan ook opvragen wat de kosten zijn van cw6, deze prijs heb ik niet op korte termijn. Als u dat wil, dan vraag ik dat op, ik hoor dat graag van jullie."

Basvdmoolen
Site Admin
Berichten: 208
Lid geworden op: 14-11-2009 13:23

Bericht door Basvdmoolen » 11-03-2011 20:50

Nuon:

CW 4 keuken 7.5 l/min (60°) douche 12.5 l/min (40°) bad 120 liter (40°) 11 min.
CW 5 keuken 7.5 l/min (60°) douche 12.5 l/min (40°) bad 150 liter (40°) 10 min.

Alleen bij CW-klasse 6 kunt u op meerdere plaatsen tegelijk warm water gebruiken zonder dat dat invloed heeft op de waterhoeveelheid en de temperatuur.


Zal aan de dames van Rondavel vragen hoe ik de informatie van leverancier Nuon moet interpreteren, aangezien die in bijna alle opzichten afwijkt van door Rondavel verstrekte gegevens.
Bas en Lieke, Bouwnummer 89

Basvdmoolen
Site Admin
Berichten: 208
Lid geworden op: 14-11-2009 13:23

Bericht door Basvdmoolen » 20-03-2011 20:38

Na een aantal mensen van de Nuon te hebben gesproken blijkt er een fout te staan in hun brochure. De informatie van Rondaval is dus juist.

Met 4 zal je even kort een temperatuursverschil voelen (je thermostaatkraan heeft even tijd nodig om te reageren) als je staat te douchen en iemand anders draait de warme kraan openen. Vanaf CW waarde 5 zal je daar niets van merken. Tijdens het douchen zelf zit er geen verschil tussen 4, 5 en 6, je krijgt dus niet meer water uit de douche, enkel de capaciteit van de verdeler is iets groter.

De Nuon benadrukt overigens dat CW 5 onvoldoende is om op twee plaatsen tegelijkertijd te kunnen douchen, maar dit kan natuurlijk ook een commercieel verhaal zijn.

Mocht 4 tegenvallen dan doen wij die upgrade na oplevering. Dat prijsverschil is ten slotte minimaal.
Bas en Lieke, Bouwnummer 89

Remko
Berichten: 43
Lid geworden op: 12-01-2011 19:44

Bericht door Remko » 20-03-2011 22:25

"De Nuon benadrukt overigens dat CW 5 onvoldoende is om op twee plaatsen tegelijkertijd te kunnen douchen, maar dit kan natuurlijk ook een commercieel verhaal zijn. "

Bedoel je dat echt of moet daar CW 4 staan?

Basvdmoolen
Site Admin
Berichten: 208
Lid geworden op: 14-11-2009 13:23

Bericht door Basvdmoolen » 21-03-2011 16:39

Nee, je leest het goed CW 5 is onvoldoende.

Nuon:
Alleen bij CW-klasse 6 kunt u op meerdere plaatsen tegelijk warm water gebruiken zonder dat dat invloed heeft op de waterhoeveelheid en de temperatuur.